主题:C200HE的输入输出问题!请教大家。
点击:3017 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
l6w2
刚刚接触PLC,有个问题想问问大家,C200HE的输入输出编号有什么规则吗?
以前看PLC程序好像都是用 IR001 X003 DM000 来表示输入输出的,可是我
看到的程序里 全是 4.00 12.08 28.08 22.03 等等的来表示输入输出,请问
这些 12.08究竟是哪个输入输出点啊,
C200HE与ID212 AD003 OC225 ID212模块相连,同时也与NT31C触摸屏相连
程序我用附件上传,以便大家研究。
附件:
[
本地下载
]
09-03-26 09:37
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
C200Ha系列普通IO模块是按对应的安装位置来确认地址的;
4.00就是IR00400,对应CPU主板上的第四个槽的模块;输入、输出都可以;
09-03-26 10:05
2楼
编辑
引用
管理
l6w2
非常感谢,不过还有 12.05 13.07 22.00 28.08 等等PLC的扩展最多插4个吧
实在不解! 不过确实明白一点了,再次致谢!
09-03-26 11:50
3楼
编辑
引用
管理
心情
如果是扩展模块所占用的地址,那它是相关的IO点,除了28.08.
如果不是扩展模块所用的,那它是内部继电器点。
扩展能用多少个是根据所选PLC的CPU来定的
09-03-26 12:24
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
扩展最多有三个基板,如果你对应的地址有模块,那么这个就对应上面模块的地址;
如果没有用,就是当普通的中间继电器来使用的;
09-03-26 12:53
5楼
编辑
引用
管理
l6w2
EN,明白了,非常感谢各位不吝赐教!
我感觉是中间继电器用,破程序太长啊,对于我们这些小电工真是........
09-03-26 13:36
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果你的CPU只有用一块底板的话,那么13.07 22.00 28.08 等这些肯定都是中间继电器了;
09-03-26 16:23
7楼
编辑
引用
管理
smallthing
c200he 用什么编程软件?一直只做三菱的,欧姆龙的刚接触
09-03-31 21:28
8楼
编辑
引用
管理
心情
OMRON的PLC现在用CX-ONE编程软件
09-04-01 00:25
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;C200HE对软件的版本要求比较低;
CX-P V3.0以上的就可以支持了;
09-04-01 09:19
上一页