主题:FX2N下传注释的时候报错,是什么原因?
点击:1193 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
whlly
FX2N-80MR 用了一个8M的一个存储卡.编了一个很简单的程序,把程序和注释往里传的时候,系统报错,软件提示"读入的数据超过Memory Cassette的容量,或不能写.请确认PLC参数的容量设置."
请问高手,是什么原因?
09-03-25 16:45
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
写入注释要在软件中设置的,设置后再下载,你有没有设置呢
09-03-25 16:59
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
是不是特殊寄存器的容量要重新设置一下,你重新设置一下试一试。
09-03-25 17:01
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要把程序存储器的一部分分配出来,最小单位为500步;
这样程序与注释可以一起写入;
09-03-26 08:27
4楼
编辑
引用
管理
whlly
请问高手如何设置呢?
09-03-26 11:43
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
编程软件左边的“PLC参数”中的“内存容量设置”里“注释容量”中设置
设置这个要占用程序容量