主题:普通开关关闭时,为什么烧线?

点击:3850 回复:28

[size=4]我给220V风扇接了一个开关,在通电状态下没有任何问题
一但关闭开关,从开关往下一直到电源插座的电线就会全部烧掉
哪位知道这是为什么?[/size]
09-03-23 10:38
有可能是在关闭的时候短路了啊
09-03-23 11:10
有可能你不是电工,把开关接到零线和火线上,一开就短路啦
09-03-23 11:13

引用 xiachuan 在 2009-3-23 11:10:22 发言【内容省略】

我换过开关和线,问题还是一样,会不会是线的问题?
接的应该是没有问题,开关接在别的东西上是好用的。
09-03-23 12:10

引用 明天再来 在 2009-3-23 11:13:18 发言【内容省略】

买风扇的时候商家告诉我这个风扇可以随便接,不分正负极
还有和别什么情况有关吗?
09-03-23 13:05
开关当然不分极性,但电源线可要分火线和零线哦,你短路了当然要烧线。你不是把电线的两端接到开关上了吧
09-03-23 13:27

引用 yuanke1987 在 2009-3-23 13:27:05 发言【内容省略】

http://b16.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=276568b1af5f3a845fe709f7064fd9763fad69345cb383331126029dfd7f4aa2effa5226ca0ea65fedaa30b222ca1a89082947ac02025fc3752ae1955f37e92423472da7c3bbabc68b4bb8685fdcaaef985e720c
我就是这么接的线,风扇的线也是可以随便接不分极的,通电的状态下是没问题的,通电运行的状态下是没有问题的,但一切到如图所示的状态时就会把从开关往下到电源的线全部烧掉。
最后修改:2009-3-23 13:47:27
09-03-23 13:44
是我太笨了???
09-03-23 16:02
传个接线图,我帮你分析原因.
09-03-23 17:25
开关是不是双极的,一极接火,另一级接零了!这样导致短路。