主题:CQM1H输入,输出编号问题?
点击:1684 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
况建元
我司有一机采用CQM1H PLC,模块组合:电源,CPU,ID212,ID212,DA021,IPS02.AD041,OD213 0D213,那样第一模块第5点是0001.05对吗?那第6块输出第5点写0006.05对吗?还是1006.05呢?输入与输出通道编号如何编?模拟量模块通道号如何分配?谢谢!
09-03-21 16:57
1楼
编辑
引用
管理
刘国辉
看编程说明,里面清楚的解释,这个编号是自己排列的
09-03-21 20:30
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPU上自带16点输入,地址0.00~0.15;
后面输入默认地址:1.00~1.15 2.00~2.15...............
输出:依次为:100。00~100.15 101.00~101.15................
AD模块你参考手册吧;
09-03-22 09:14
3楼
编辑
引用
管理
shending
在CQM1H编程手册里有他们的点数地址编排方式