请教各位大虾:
像omron \mitsubishi 的plc,plc中自带有各种标志位,例如第一次循环,常开、常闭等。 那么西门子的有没有阿,在哪调用啊?谢谢!!!
09-03-19 14:45
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
西门子S7-200:SM0.1
西门子S7-300,400:OB100组织块。
多看手册,会有不少帮助。
以上
09-03-19 15:39
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
S7200是有的,如SM0.0,SM0.1,SM0.5、、、、
S7300没有
09-03-19 16:49
3楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
S7200是有的,如SM0.0,SM0.1,SM0.5、、、、这些200的书上都有,要善于看书。
09-03-19 20:39
4楼
编辑
引用
管理
haoyy
谢谢
09-03-20 09:25
5楼
编辑
引用
管理
dixinke
引用
lwcccf
在 2009-3-19 16:49:16 发言
【内容省略】
S7300也有,需要在硬件中设定,看手册