主题:关于电缆并联
点击:866 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
tyx6126
我们8000主变到开关的电缆是2根185的JYV电缆 一根95的铝电缆 大家帮我算下载流是多少 这样合理不 我们这根线平时电流在1050A左右
电缆是直接放在架子上的 总长度60-70米
最后修改:
2009-3-18 21:49:59
09-03-18 14:18
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
185×2.5×2+95×2.5=1162.5A,从数据上来看是够了,不够还是建议选择大点,要考虑一定的裕量,还有敷设方式。建议选择3×185的JYV。
09-03-18 15:32
2楼
编辑
引用
管理
半个电工
1050A是三条线电流的总和吗?
09-03-18 16:33
3楼
编辑
引用
管理
tyx6126
是的
09-03-18 17:58
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
感觉有点小,你好好查一下电缆的相关参数。并要配合辐射方式一并考虑。
09-03-18 20:42
5楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
因该在大点