主题:近点狗信号

点击:7267 回复:7

各位高手QD70定位模块中的近点狗信号  DOG  请问怎么理解?   JOG数据又怎么理解?小弟可是第一次接触这玩意,有什么问的不对的对方还请多多密函.谢谢了
09-03-16 21:57
听说过DOG是看门狗定监视器!JOG是寸动啊!
09-03-16 22:05
前面仅从字面理解,有些错误。
今天看了手册,近点狗是指伺服回零时的零点开关。
JOG是点动运行方式。
最后修改:2009-3-17 11:21:48
09-03-16 22:09
JOG是点动,
近点狗信号在原点回归时用到,
QD70/QD75模块中都有这信号
具体怎么用看
对应的手册
QD75模块有6种原点回归方式,前面几种是要用到这信号的
最后修改:2009-3-16 22:15:43
09-03-16 22:12
3 楼的朋友讲的不错.明白了也谢谢其他朋友的的说明,另外问下BUSY,是什么意思 ?
09-03-16 23:05
用了这么多年位控,才知道“原点”前的信号叫“近点狗信号”
09-03-16 23:21
BUSY  忙信号,当在定位控制、进行圆点回归、或是点动时,次信号为ON
停止动作时为OFF
就相当于一个标志位
09-03-17 08:35
近点狗就是指将作为原点的接近开关的接线接到QD75的指定接脚上
JOG是指手动移动,刚开始时,可以不用的
09-03-18 21:28