登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教各位三菱技术

点击:968 回复:5

当输入信号离PLC较远时,如何实现4——20mA电流传输,要外加电源吗,选用那种PLC
09-03-15 13:12
这个距离,具体是多远
如果是直接接线不可以,也有用网络的方式,用远程模拟量模块处理,通过总线连接到PLC
比如三菱的CC-LINK总线
09-03-15 13:35
这要看传感器提供的电流的输出功率多大了。
距离实在太远的话加放大器。
09-03-15 14:26
电流信号相对好一些;不过太远易受干扰;
09-03-15 16:24
晕。仪表的信号和接线问题,不是三菱的问题
仪表信号选择与你的系统分布和配置有关,一般选择电流型的要好些
至于要不要24VDC电流与你选择的仪表有关,二线制的一般要外接电源,还有三线制的,四线制的呢
09-03-16 10:26
电流信号本身是就是要有电源的
太长指定会有干扰的
如果太长,就应该用总线的方式了
09-03-18 19:59

工控新闻

更多新闻资讯