登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:FX3U模块通道问题

点击:3669 回复:16

以前都是用FX2N的PLC,现在准备用FX3U。
所用的4DA是3U的,主机是3U,4AD-TC是2N的,4DA是装在PLC的左边,4AD-TC装在PLC的右边,我现在不清楚,程序编写时,两个模块那个是第一个通道?个人认为是4DA,但不是很清楚。
09-03-13 08:00
还是算右边的,右边用TO/FROM指令编写,第一个特殊模块是右边的第一个
左边的是不需要用TO/FROM指令的
09-03-13 08:25
2楼
该帖内容不符合相关规定!
09-03-13 08:57
FX3U-4DA-ADP的模块才能装在PLC左侧(需要一个BD板)
09-03-13 09:06
FX3U-4DA与FX2N-4DA一样,装在PLC扩展的位置上,可以用FROM/TO来编写,也可以直接用U*\G*来操作;
FX3U-4DA-ADP装在PLC左侧,不占用PLC点数;
也不占用对应的特殊模块位置;对应的编程是直接用特殊继电器M8260~M8297及寄存器D8260~D8299来操作,不需要专用指令;与原来的FX1N-1DA-BD的使用方法基本相同;
具体可以参考FX3模拟量模块使用手册;
09-03-13 09:18
附件
附件
第一个图是4AD,第二个是4AD-TC,
4DA不占用通道,那我4AD-TC里的K1是不是应该改为KO,
上面程序是我以前2N的,顺序是,2N-PLC----4DA-----4AD-TC
09-03-13 09:47
4AD-TC如果是连在PLC右边第一个,那就要改成0
09-03-13 09:52
如果你用FX3U-4DA,那么还按上面的程序;
如果是4DA-ADP,那么就要改成K0;
09-03-13 09:59
附件
现在4AD-TC我已经明白了,但我觉得4DA的程序好象有问题,上面是我以前用过2DA的程序。我记得只要用两几个地址就行了,但我现在没有3U的模块手册,不知道怎样编写。
09-03-13 10:03
我所用的是4DA-ADP,就把4AD-TC的地址改为K0,4DA-ADP的程序不用改可以了吗?
09-03-13 10:06

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯