主题:西门子的问题
点击:1104 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gmeva
开启FC就出现这个提示.是何原因,如何解决.请前辈指教,谢谢.
09-03-12 10:48
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
错误描述:
块的参数描述和局部变量名不存在或不能分配。因此,参数和局部变量显示为伪符号,且没有注释。
在如下情况下打开在线块时,会发生该冲突
?在线时,该块位于可编程逻辑控制器中,但是离线时不在S7用户程序中。
?块是通过"可访问节点"打开的。在这种情况下,没有S7用户程序链接到可编程逻辑控制器中。
在下列情况下打开离线块时,会发生这种冲突
?将一个块从"可访问节点"视图或从"存储卡"复制到一个S7用户程序中。
?与要打开的实例数据块关联的功能块不存在。
?与来自该UDT的数据块关联的UDT不存在。
如何更正或避免错误:
?打开在线块
如果相应的离线块存在,则从S7用户程序的在线视图中打开所要求的块。
?打开离线块
如果在打开一个实例数据块或一个来自UDT的数据块时发生该错误,则尝试将相应的FB或UDT复制到当前的S7用户程序中。
如果在打开一个逻辑块或一个未获得的数据块时发生该错误,如有必要,则在变量声明中改变伪符号,并保存该块。
09-03-12 18:55
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
这不是错误,只是一个提示。忽略就可以了,无任何影响。
此程序是从PLC中上载上来的,由于参数描述和变量名是不能下载到PLC中的,所以再从PLC中上载的程序也就不含有这些信息,打开时会有此提示。
09-03-12 19:37
3楼
编辑
引用
管理
gmeva
多谢2位指点
09-03-17 16:24
4楼
编辑
引用
管理
zsmzhaoqd
学习
09-03-23 23:23