登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:数字量输出类型的问题
点击:1389 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
yanxueqiang
项目中我们需要控制的接触器线圈的电流达20A 我选的s7-226继电器输出
它的额定电流是2A 这样的话是不是在输出需要再加中间继电器呢?
09-03-11 14:34
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
要加转换的,不能直接接上负载
09-03-11 14:36
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
接触器所带负载触点的电流与接触器本身线圈的电流是两个概念;
怀疑楼主把这个搞错了;
09-03-11 14:56
3楼
编辑
引用
管理
yanxueqiang
楼上说的是 我PLC控制的接触器的线圈电流不大 而是接触器所带负载触电的电流大 所以可以直接驱动 不要再加中间继电器?
09-03-11 15:10
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果接触器动作不是很频繁,可以直接带AC220V的接触器;
不过从维修方面来讲:还是加中间继电器方便,万一坏了可以马上更换;
09-03-11 15:19
5楼
编辑
引用
管理
yanxueqiang
操作不频繁 直流1500v 2000A接触器
09-03-11 15:39
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晕;
又整出个2000A的接触器?
真的有这么大?
09-03-11 16:18
7楼
编辑
引用
管理
大名小名
不管频繁不频繁,建议你最好加中间继电器,这样也是对PLC触电的一种有效保护。
09-03-11 16:27
8楼
编辑
引用
管理
季成军
最好加个继电器,这样对PLC的触头有好处,继电器触头坏了,可以很快的换个,而PLC的触头坏了就麻烦了!!!!
09-03-11 16:38
9楼
编辑
引用
管理
xiachuan
建议楼主加个,即保护了PLC,也便于以后的维修方便。
09-03-11 17:11
上一页
下一页
工控新闻
华北工控FW-7521FT:搭载飞腾FT-2000/4处理器,防火墙及智能网关产品首选
图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
华北工控EMB-4168工业AI主板:以硬核算力驱动产业数智化升级
江苏省内各梯度智能工厂有了专属“资金池”
湖南1—4月经济运行平稳:规模工业增长1.5%,服务机器人产量增长36.2%
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
更多新闻资讯