登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:数字量输出类型的问题

点击:1389 回复:12

项目中我们需要控制的接触器线圈的电流达20A  我选的s7-226继电器输出
它的额定电流是2A  这样的话是不是在输出需要再加中间继电器呢?
09-03-11 14:34
要加转换的,不能直接接上负载
09-03-11 14:36
呵呵;
接触器所带负载触点的电流与接触器本身线圈的电流是两个概念;
怀疑楼主把这个搞错了;
09-03-11 14:56
楼上说的是 我PLC控制的接触器的线圈电流不大 而是接触器所带负载触电的电流大 所以可以直接驱动 不要再加中间继电器?
09-03-11 15:10
呵呵;如果接触器动作不是很频繁,可以直接带AC220V的接触器;
不过从维修方面来讲:还是加中间继电器方便,万一坏了可以马上更换;
09-03-11 15:19
操作不频繁 直流1500v 2000A接触器
09-03-11 15:39
晕;
又整出个2000A的接触器?
真的有这么大?
09-03-11 16:18
不管频繁不频繁,建议你最好加中间继电器,这样也是对PLC触电的一种有效保护。
09-03-11 16:27
最好加个继电器,这样对PLC的触头有好处,继电器触头坏了,可以很快的换个,而PLC的触头坏了就麻烦了!!!!
09-03-11 16:38
建议楼主加个,即保护了PLC,也便于以后的维修方便。
09-03-11 17:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯