主题:用CX给CPM1A设置和清除密码时都会弹出错误信息:FUNCTION49 ERROR
点击:2376 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
rocroc
请问用CX给CPM1A设置和清除密码时都会弹出错误信息:FUNCTION49 ERROR,是何原因(无论PLC里有无程式,一样会出错) 望高手指点.谢谢!
04-07-12 14:57
1楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
把階梯圖第壹行傳上來?
04-07-12 17:56
2楼
编辑
引用
管理
rocroc
感谢陳逸倫对此问题有回复,我的階梯圖第壹行同普通程式,请告诉我OMRON的TPM1A应该如何设置密码,菜单不能设置密码,那么这个菜单有何用.本人对VB与PLC通迅及PLC的解密应该说算有一定的功力,如有需要,我可以帮你,这次OMRON的TPM1A设置密码是为了研究一下OMROM的解密 MAIL:ROCWEI@126.COM
04-07-12 19:55
3楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
手持式编程器於程式第壹行輸入,僅限C200H系列,C1000H,C2000H,CQM1系列,CPM系列
LD AR1001
FUN 49
0
0
#????(0000~FFFF 此密碼也)
解除密碼
時按RESET會有RELESE PROTECT字出現,此時輸入密碼+WRITE就OK!!!
用軟體亦相同.
04-07-13 08:45
4楼
编辑
引用
管理
rocroc
感谢陳逸倫
04-07-14 11:21