登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:我的三菱PLC怎么和电脑联系不上呢?

点击:1388 回复:8

我是个新手学习,有一部 三菱FX1N-60MR-D 的PLC 下载的GX8.52 软件   我想连接的时候   启动软件 点击在线   PLC读取        然后怎么点击哪个健啊      都是是双击串口   可是我的不可以双击呀        请大侠职教
09-03-08 16:24
检查一下编程电缆是否合格?如果电缆正常可把原来的三菱编程软件删除(卸载),重新装个版本低一点的.
09-03-08 17:13
在线,PLC读取----
附件
点击确定。
附件
点击执行。
09-03-09 08:39
上图中的串口那里要看你的电脑上是不是COM1,还在波特率改成9600就行了;
通讯测试点一下,提示成功说明已经连上了,可以读取;
09-03-09 08:46
通讯设置好后,可以在第一个图中的  通讯测试  试下,看能不能通讯成功
成功后点下面的 确认 后再去读取
09-03-09 08:52
串口可以先择COM1或COM3
09-03-09 20:31
谢谢问题已解决  版本有点搞 换了个版本就好了     还有个问题  PLC 参数   软元件数据还用读吗?  就读程序就可以了吧
09-03-17 16:16
呵呵;参数等可以随程序一起读出;
如果是默认值可以只要程序;
09-03-17 16:39
串行口是不是COM1,波特率改成9600
通讯测试点一下,提示成功说明已经连上了,可以读取程序和参数
09-03-17 17:14

工控新闻

更多新闻资讯