主题:FX2N-2AD等模块
点击:976 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zjb868
FX2N-2AD、4AD、8AD等模块的采样频率的比较,平均频率都是K20吗?向大家请教。
09-03-06 15:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以对缓存进行设置,改变每个通道的采相数;
最后得到的数值是平均值;
09-03-06 16:09
2楼
编辑
引用
管理
zjb868
在FX2N-2AD中
DINC D118
DADD D114 D100 D114
DADD D116 D102 D116
DCMP D118 K20 M132
K20为采样平均频率,我设置成K40为采样平均频率行不?
09-03-06 16:23
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
设置40是没问题的,设置后不行的现象是什么
09-03-06 17:00
4楼
编辑
引用
管理
zjb868
谢谢各位大师的指教了。