登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:30KW电机能否直接启动

点击:9593 回复:9

劳驾各位大侠:我用30KW电机传动一液压泵,请问能否直接启动?若不能,有无其他即节约成本又很方便的方法?(降压、变频器都不想用)多谢1!
09-03-02 10:09
呵呵;这个要看你厂里配的变压器容量;一般30KW不应当直接起动;
09-03-02 10:57
如果变压器容量足够,且启动断路器的额定电流也足够大(至少400A),还是可以直接启动的,不过30KW的最好还是采用降压启动,星三角降压启动的成本也不会太高!
09-03-02 13:52
用星三角起动,只用多两个接触器,买一个400A接触器的钱够买三个80A的接触器了。液压泵要等电机运转正常后再加压,否则电机很难起动也容易烧电机
最后修改:2009-3-2 14:35:09
09-03-02 14:30
装个启动柜吧!
09-03-02 15:52
同意二楼不过你也不是很清楚,多大的变压器能直接启动,你还是星角启动吧。
09-03-02 16:09
直接启动,有个公式可以计算的,需要很大的电源容量,好像要20倍左右呢,甚至还要大。但是接触器的容量和开关的容量不一定很大,只要适配即可,所谓适配就是要考虑一定的余量,而不是电网容量。因为直接启动是有时间的,而且起动电流随电机的转速变化而减小。所以,开关和接触器触点流过的6倍电机额定电流是短时的。
采用星/角启动,软启动当然更好。比较平稳,对电气和电气设备都有好处,就是30kW的变频器也不是很贵,能够保证电气系统正常运行这就是效益。
09-03-02 17:11
电机容i量为变压器容量三分之一内,回路元件选择合适,便可直接启动。
13-07-24 21:39
看看洗衣机的脱水桶启动,会有点启发的。
13-07-25 09:05
用星三角起动就好了!
13-07-25 09:34

工控新闻

更多新闻资讯