登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:30KW电机能否直接启动
点击:9593 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dagelin2000
劳驾各位大侠:我用30KW电机传动一液压泵,请问能否直接启动?若不能,有无其他即节约成本又很方便的方法?(降压、变频器都不想用)多谢1!
09-03-02 10:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个要看你厂里配的变压器容量;一般30KW不应当直接起动;
09-03-02 10:57
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
如果变压器容量足够,且启动断路器的额定电流也足够大(至少400A),还是可以直接启动的,不过30KW的最好还是采用降压启动,星三角降压启动的成本也不会太高!
09-03-02 13:52
3楼
编辑
引用
管理
wyr7728
用星三角起动,只用多两个接触器,买一个400A接触器的钱够买三个80A的接触器了。液压泵要等电机运转正常后再加压,否则电机很难起动也容易烧电机
最后修改:
2009-3-2 14:35:09
09-03-02 14:30
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
装个启动柜吧!
09-03-02 15:52
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
同意二楼不过你也不是很清楚,多大的变压器能直接启动,你还是星角启动吧。
09-03-02 16:09
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直接启动,有个公式可以计算的,需要很大的电源容量,好像要20倍左右呢,甚至还要大。但是接触器的容量和开关的容量不一定很大,只要适配即可,所谓适配就是要考虑一定的余量,而不是电网容量。因为直接启动是有时间的,而且起动电流随电机的转速变化而减小。所以,开关和接触器触点流过的6倍电机额定电流是短时的。
采用星/角启动,软启动当然更好。比较平稳,对电气和电气设备都有好处,就是30kW的变频器也不是很贵,能够保证电气系统正常运行这就是效益。
09-03-02 17:11
7楼
编辑
引用
管理
hjklj617
电机容i量为变压器容量三分之一内,回路元件选择合适,便可直接启动。
13-07-24 21:39
8楼
编辑
引用
管理
Kate
看看洗衣机的脱水桶启动,会有点启发的。
13-07-25 09:05
9楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
用星三角起动就好了!
13-07-25 09:34
工控新闻
三星半导体工厂将投入人形机器人
华北工控EMB-3513:支持医院电子叫号系统核心处理单元集成的嵌入式主板
大族电机:以直驱核心技术赋能激光智造,携手多维激光共破高速高精难题
AI落地实践全景:从技术变量到产业增量的跨越之路
亮相人民日报!美的机器人探索多场景落地应用
16个上榜!工信部公布创建国家新型工业化示范区首批城市名单
第22届中国天津工博会3月18日启幕
开春来深圳,看全球先进精密制造!2026 ITES深圳工业展即将启幕
更多新闻资讯