登录
首页
DCS论坛
DCS论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助
点击:1028 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
czadog
我刚接触工控,一点也不懂.MCGS页面打开时提示(串口0)串口通讯父初始化失败,请问大师们这是怎么回事,要怎样处理.先在这里谢谢了
09-03-01 17:15
工控新闻
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
西门子与理想汽车签署年度服务框架
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
更多新闻资讯