主题:请问做一个冷却系统(用在实验室设备上的),如何选择PLC还是单片机?
点击:2304 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
cwal
我在开始做一个冷却系统,提供冷却水,控制板考虑着用单片机还是PLC?
PLC价格都比较贵?4位数的价格?单片机编程很难?
我阅读了一些文献上都使用单片机。
但是我想使用PLC,如三菱FX系列的。
这么来,价钱上会贵多少?
另外,如果小弟很外行的情况下,又应该如何选择?
急求帮助
先谢谢各位了。
09-02-27 20:13
1楼
编辑
引用
管理
kyliao
你就生产那么1台东西,用PLC比较省事、线路也简洁、整个控制线路加系统不过6到7百元。用单片机布线和修改相对复杂、不过价格可能会低一点。
09-02-27 20:28
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
单片机肯定要便宜得多,程序也不是很难,好多都支持C语言的。另外,你做的冷却系统是怎么个控制法,能不能说出来看一下,如果简单的话直接用继电器成本还要低些。
09-02-27 20:28
3楼
编辑
引用
管理
qijg
单片机不难,实现你的就用c51的单片机就可以。
09-02-27 20:38
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
如果你自己做的话用PLC来的快点
如果用51系列的单片机周期长点
软硬件电路都要做,还要开模!
不赞成
09-02-28 08:42
5楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
省事的话就用PLC 省钱就用单片机,编程问题你想好了使用什么硬件,把工作流程说一下大家可以帮你
09-02-28 09:01
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
如果是批量生产的话可以考虑用单片机;
09-02-28 09:14
7楼
编辑
引用
管理
cwal
先谢谢大家的意见
首先不是批量生产。只是用于实验室的。
工作流程大概就是设置需要的冷却水的水温,根据温度测量计(PT100类)采集的信号在控制板内分析从而控制风机,制冷压缩机,电加热器之间的开关。
因为是温度控制,需要采用PID控制。
另外,我现在初步采用的是三菱FX系列的plc,但是我看网上报价怎么都是四位数呢?
09-02-28 12:02
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;4位数很正常;
除非你只用10多个点的,价格会在1K内,不能进行模拟量运算;
09-02-28 14:00
9楼
编辑
引用
管理
LDJ9936
1.如实用用温控表继电器做2.学编程用PLC或单片机
09-02-28 16:46