登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变压器容量的确定
点击:1282 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
田也
由于本厂是新厂,属于化纤类工厂,设备的额定容量达到2350KW,其中百分之九十为三相电机的容量(绝大多数是变频器控制),请问一下,这个工厂变压器的容量怎么选择?像这样的工厂,其需要系数取多大,功率因数最多少?谢谢!(现在安装的是容量为1000KVA的变压器,够不够用?)
09-02-25 19:04
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
需求系数要自己测算,就是看同时使用多少设备的百分比,功率因数也只能自己实际测量。设备的额定容量都达到2350KW了,而安装的变压器容量才1000KVA,显然选小了。功率因数按照0.8来计算,再考虑点裕量,变压器建议选4000KVA。
09-02-25 20:08
2楼
编辑
引用
管理
xiachuan
选1000KVA小了 ,还要功率因数不知道你们那里是多少,我们这里是0.9,推荐楼主选4000KVA,应该没有问题,如果以后还要增加设备,也是应该可以满足的
09-02-25 21:22
3楼
编辑
引用
管理
小代
建议用2台2000KVA的,功率因数视条件大一点好
09-02-26 12:12
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;是不是没有所有设备全部起动?
否则1000KVA的变压器能带800KW的负载就到顶了,何来2350KW?
09-02-26 12:14
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
这么大的用电量,你们只能只建发电厂了,一般要个630KVA的还可以,太大的变压器不好批。
09-02-26 14:18
6楼
编辑
引用
管理
田也
是呀,太大了,不好批。我取需要系数0.55,平均功率因数0.65,根据国家规定工厂用电的功率因数至少要达到0.9,考虑到变压器的过负荷能力及电机正常运转情况下,我算1500KVA就够了,需最大无功补偿1050KVAR,不知这样算正不正确,还请各位多提出一些建议!
09-02-26 20:42
工控新闻
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
更多新闻资讯