登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教fx2n的485通讯

点击:1138 回复:6

请问用三菱的fx2n做485通讯一定要跟fx2n-rom-e1+fx2n-485-bd搭配吗?只跟fx2n-485-bd行不?
09-02-24 11:57
可以的,不要一定加ROM
09-02-24 12:32
我做过几个,可以直接连
09-02-24 12:50
fx2n-rom-e1是一个功能扩展卡,有这个可以直接对三菱的变频器进行操作,程序十分简单;
用PLC直接加485BD的方式也可以,对应的编程要复杂一些;
09-02-24 13:12
非常感谢上面几位大哥的帮助
09-02-24 13:58
如果只是和三菱变频器通讯,有这个还是很方便的
现在的FX3U是将通讯的指令做进去了,也同样有这功能,减少了很多的编程量,应用简单好理解
09-02-24 14:23

引用 fumz78 在 2009-2-24 14:23:05 发言【内容省略】

3U确实方便多了,别的我都没看明白怎么用的
09-02-24 19:31