主题:关于起重吊车电葫芦的变频改造

点击:2386 回复:14

请教,车间单梁的电葫芦,钩子的三相异步电机是5.5KW 电流15A,带电磁抱闸制动;起重3000KG,现在想搞个变频改造,变频器的选择和电路图设计方面有哪些需要注意的呢?第一次搞没经验请指教!!!最好有能个实例啊!!!多谢!!!
09-02-23 17:47
按变频器的说明书处理,单梁的电葫芦没什么特殊的.但是变频不如机械变速,力矩不会增加许多,如果设备有余量用变频没什么大问题的.
09-02-23 18:27
单梁的电葫芦一般没有必要改,因为电机并不是普通电机,转子是锥形的
09-02-23 18:47
还要考虑用电阻制动,电阻应该很大的
09-02-23 20:38
完全可以改造!!对与选择变频器上要慎重考虑!!!!!
09-02-24 13:07

谢谢大家!电机是异步电机,带电磁抱闸。选择变频器方面,还有具体的电路方面有啥注意的,请指点一下下!!!
09-02-25 17:17

关于变频,有无传感器的矢量控制,还是要直接转矩控制呢?通用的变频器低频的启动力矩怕不行吧!
09-02-25 17:20
没必要吧 !搞这么复杂
09-02-25 20:39
完全可以改造,但是一定要注意改造过程中的细节,这个改造不是很难
09-02-25 21:23
有改成功的 吗?
09-02-26 22:39