主题:关于用多大线径的问题
点击:1899 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
颜昭南
各位大师,我想问下,500W的电磁阀,220V启动电压,用0.75的线径够不?谢谢各位!!!!
09-02-19 19:15
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
够了,只要散热没问题
09-02-19 19:46
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
从载流量上是够用的,建议你还是要用1平方的,因为现在的线做的都不规范偏小,再说太细的线抗接性太差,容易损坏。
09-02-19 20:30
3楼
编辑
引用
管理
qijg
楼上说的对,原则上是可以,考虑余量的话,大一些好点
09-02-19 20:42
4楼
编辑
引用
管理
李寒1987
9494.还是大些的好。反正又没有多好多钱。
09-02-19 21:20
5楼
编辑
引用
管理
颜昭南
谢谢,我自己考虑了一下,也觉得够了,我们一般10A的插板,线径也是很小的
09-02-19 22:50
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
0.75mm2的导线足够了,没问题。
09-02-20 07:53
7楼
编辑
引用
管理
xu9742
距离太远的话建议再大一号
09-02-20 12:23
8楼
编辑
引用
管理
zlx12345
不管多远这也够用了
500W才多大点电流啊
09-02-20 14:26
9楼
编辑
引用
管理
gfdhgtffj
当功率过小,选用线径只考虑机械强度
09-02-20 14:35