[size=4]请教各位高手,1. DCS中的NUMER是什么信号,与一般的开关量信号有什么不同;
2. DCS输出的DO信号有继电器,三极管和可控硅,各有什么不同,这其中哪个是干接点信号。
[/size]
04-07-07 22:36
1楼
编辑
引用
管理
yashen8
1 不清楚你说的什么
2 当然继电器是干接点信号
04-07-14 21:57
2楼
编辑
引用
管理
alkyl
如果动作频繁,应考虑三极管和可控硅,但是它们不能完全关断,会有很小的漏电流,还有三极管的供电极性不能接反,不能用于交流。如果是双向可控硅就没有极性问题,可带交流负载。无论三者选谁,都要考虑所带负载的电压和电流。
04-07-17 17:13
3楼
编辑
引用
管理
lihuipeng421
有没有详细一点的。
04-07-20 16:31
4楼
编辑
引用
管理
麦克卢
数字信号不等于开关量信号,数字信号包括开关量信号和脉冲信号。但是工程上将二者等同也无大碍。
04-10-07 15:07
5楼
编辑
引用
管理
LWHAO0039
thanks you, MICK LU