主题:200KW的电机用什么启动好?
点击:3724 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
情雨
我厂有台200KW的锅炉引风机电机 用星三角启动呢但是距离太远浪费电缆 能不能自耦降压启动?有什么型号的?
09-02-16 14:50
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
锅炉引风机的话还是用变频器吧,节能环保。
09-02-16 15:29
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
200KW用变频好几万一台,先要考虑承受能力;
09-02-16 15:43
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
自耦减压启动器可以,不过还是建议你选用软启动或者变频器,虽然贵一点,但是节能环保!
09-02-16 16:57
4楼
编辑
引用
管理
sglwuchen
以前我们厂,380V,250KW,
用的字偶减压启动。
09-02-16 17:27
5楼
编辑
引用
管理
互感器2008
我们水泥厂风机,380V,200KW,用自耦减压启动。
09-02-16 19:31
6楼
编辑
引用
管理
hua521
我们厂的进口压机马达120的,用星三角的,维修方便,虽然费点电览
09-02-16 19:46
7楼
编辑
引用
管理
suisui1982
用自耦变压器减压启动,我们厂110KW用自耦变压器减压启动,只要接触器和自耦变压器容量合适就可以
09-02-16 20:01
8楼
管理
qq761553982
该帖内容不符合相关规定!
09-02-16 20:38
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
变频器是贵了点,可以考虑用软启动器,方便一些
09-02-16 20:58