主题:关于报F042
点击:847 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
luyangcom
大家好,西门子6RA7087直流调速器速度给到70%时,报F042.具体情况是速度给到65%时,磁场电流弱到了5A左右,(额定电流是13.8A),用的是编码器反馈(编码器是极电极开路的那种,要在A,B相与15V之间分别串上一个2K的电阻),可是再升速的时候,磁场电流就不在往下弱了,电枢电流会往上升,继而报F042.是不是编码器的问题呀,可是单做磁场弱磁优化的时候正常,不知道是为什么?请大家帮忙分析一下,谢过了.