这段程序做了什么,对D309 D308 内部的数具
附件:
[
本地下载
]
09-02-14 08:22
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
WAND是字逻辑与指令;
WAND D309 H0FF D360;
就是D309的二进制16位与二进制0000 0000 1111 1111进制与运算;
结果是高8位为0,低8位保持不变,存入到D360内;
09-02-14 08:49
2楼
编辑
引用
管理
天天重装系统
这个我是知道的,我想问的是D309的数传给D370是怎么变化的
09-02-14 08:57
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;程序中不是写的很明白,D360与H100相乘后,再与HFFFF进行32位的与运算,结果就是存到D370内;