编程软件使用GX  7.08  8.34  用串口电缆SC-09 连接A1SH  PLC 总是连接不上
用这条连线连接FX系列  A2A A2US的都没有问题
电脑串口没有问题
也没有什么干扰 总是不能连接
请教原因!
谢谢!
09-02-13 21:57

连其它A系列的没问题,那现在这个以前有没有连成功过,这个编程口是不是好的
最后修改:2009-2-13 22:48:44
09-02-13 22:43
呵呵;换条质量好点的SC-09试一下,另外不要用USB转换的COM口,要用电脑自带的COM口;
09-02-14 08:51
不是USB转接的
连接其它的PLC也不能连接
还需要三菱原装的电缆了? 看来
09-02-14 10:33
呵呵;如果连A2US也不能连,就应当是电缆的质量问题;
如果确认能连上A2US,在相同条件下不能连A1SH,则可能是A1SH编程口有问题;
09-02-14 13:03
和其它的PLC到底能不能连接,
开始说能连其它的
怎么4楼又说不能连其它的
09-02-14 13:13
当然能连A2US  所以才奇怪
不可能A1SH的编程口都坏了 连了几台都一样
09-02-19 22:44
呵呵;
在相同知条件下的话能连上A2US,就能连上A1SH;
换条带光电隔离的电缆试试吧;
09-02-20 09:42
问题同上:试过同一台PLC(A1SH),同一条电缆,在其中一台电脑上能连接,在另外一台电脑上不能连接(A1SH),但这条线能连接其它类型PLC如FX。
09-02-21 20:36
台式机的COM口使用时也要驱动吗?
用SC09连接时怎么才能通信???
09-02-25 17:07