登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:急。急。电压为什么会降低

点击:1695 回复:9

我厂的变压器是1600KW。用电设备主要是电动机。早上要启动4台220KW。5台132KW的电动机。总功率是1540KW。但是电压从380V低到330V或者更低。为会么电压会降到那么的低。有什么方法解决。与无功功率有连系吗。
最后修改:2009-2-12 8:43:24
09-02-11 21:03
与无功功率有连系,要用补偿电容
09-02-12 08:33
个人认为是你的变压器选小了。呵呵
09-02-12 09:17

要加电容补偿的
但主要的是变压器容量
可以试一下,如果只是加载到1600*0.7=1120KW的时候
电压是否会降低到那种程度
因为变压器有效率的问题,电容补偿可以提高其效率,
但此变压器已经满负荷了
建议1、更换变压器,增大其容量
     2、增加电容补偿
09-02-12 09:30
1600KVA的配店房一般都是有无功补偿的(如果你的现在还没有可以加上去把cos@提0.9可能解决问题)
从你现在的情况来看主要是变压器容量过小的问题
60的余量能做什么啊?
这个只是你的简单计算容量
电动机的功率上转轴上的输出功率并不能代表电能的输入功率的
还有变压器的容量问题
其他辅助用电设备的功率
最后修改:2009-2-12 13:29:01
09-02-12 13:26
呵呵;KW与KVA是不等价的;
如果是1600KVA,肯定是不够用的;
09-02-12 14:02
容量不够造成的
提高容量吧
09-02-12 16:46
容量不够造成的
提高容量吧
09-02-12 19:00
增容吧,没有好办法
09-02-12 20:09
增容吧,没有好办法
09-02-12 20:10

工控新闻

更多新闻资讯