登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于FX2N-16-M I/O LINK的使用。

点击:1596 回复:9

附件
请教!!!图中远程I/O LINK之间的距离是多少?是怎么用的?谁有这方面的资料提供下,谢谢!!
09-02-10 16:44
有这东西,但资料可能不好找,通常的通讯手册中没有介绍这种详细的内容
那主站模块一般也不会有现货
如果想做类似的,可以考虑用CC-LINK做,资料好找,模块也好买,CC-LINK不加中继,距离可以到1200米
09-02-10 19:39

引用 fumz78 在 2009-2-10 19:39:57 发言【内容省略】

这个资料哪里有?模块型号是什么?请你告诉我!!先谢谢了~~!!
09-02-11 08:28
CC-LINK资料三菱网站上有下载
对于FX的主站模块FX2N-16CCL-M,再可以带上各种远程I/O模块
09-02-11 08:49
呵呵;
CC-LINK的资料相对还是比较全的,不过这种配置的价格相对比较高了;
09-02-11 09:07
找到了,CC-Link远程IO模块是怎么连接到PLC的?假如我用16点的,是否要16根线与PLC的输入与输出对应都连上呢?不好意思,没有见过这个模块见笑了。
09-02-11 09:19
我是想用1台PLC控制16台机台的辅助设备,PLC与最远的机台大概有100米,用什么方法最省事省钞票??
09-02-11 09:30
CC-Link连接没有那么多线,有那么多就失去了通讯的意义了
CC-Link连接线用三芯屏蔽线,数据是通讯过来的,通讯线一边连远程模块,另一边连主战模块,16点的连接线只接到远程的模块的端子上
09-02-11 09:52

引用 fumz78 在 2009-2-11 9:52:53 发言【内容省略】

谢谢你的回答,假如我有8个子模块要连到主模块上。要怎么连呢?是否依然用三芯屏蔽线把所以的子模块串联起来,然后再连上主模块上呢?
09-02-11 10:16
就是用三芯电缆串起来,主战也是这样连接但FX的远程I/O最多可以连接7个
把远程I/O再分一下,控制在7个站之内
09-02-11 12:59

工控新闻