主题:怎么样才能把多台PLC内的数据同时送给PC上

点击:2650 回复:11

请教高手,怎么样才能把多台PLC内的数据同时送给一台PC上?谢谢!
09-02-09 07:37
具体说下用的什么PLC,简单的话485可以多台通讯
09-02-09 08:35
三菱FX的可以与电脑采用1:N连接,通过RS485可以连上16台PLC;
09-02-09 08:53
根据不同的网络类型来设计,给每台PLC指定通讯地址
09-02-09 15:42
最简单方便,用组态软件了,就算不同品牌的都可以,刚做了一个系统:16温控器+3PLC
09-02-09 17:49
谢谢大家热情的帮助!我用的是FX1N系列的PLC。怎么用RS485?还需要些什么呢?
09-02-09 17:55
晕,你要说清楚你需要达到的效果,实现的功能,才能给你出方案呀
09-02-09 18:09
485的通讯结构如下图
附件
09-02-09 20:48

引用 fumz78 在 2009-2-9 20:48:09 发言【内容省略】

你好,能发你插图的资料给我吗?就是有FX-485PC-IF资料的那个。谢谢!!
09-02-10 09:01
邮箱是:157@tomiyamatech.com
09-02-10 09:06