登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助:西门子串行通讯模块组态上找不到

点击:1772 回复:8

新买几个RS232通讯模块,订购的序号为CP314-1AH01-0AE0, 结果买来了这一个
CP314-1AH02-0AE0
硬件组态时发现可选硬件上没这个序号的,下载了个最新的GSD文件更新 还是没有,上西门子中国官网上查看也没找到这个序号的资料,直接郁闷了!~
请问各位有没有解决方法?
09-02-08 20:13
楼主用最新版的SETP7试试!
09-02-08 20:29
不清楚您目前使用的step7软件版本~~
这个订货号的版本支持step7为V5.2 sp1以上。
通过在线升级HWupdate可以得到,该版本的号码为2011~~如果您的step7无法找到该文件,那么请审视一下您的Step7,我的软件版本为v5.4 Sp4
将其组态为AH01版本也可以使用。
另外,请正确书写型号,CP341才是通讯模块而非CP314
Best Regards
09-02-08 20:39

引用 lythow 在 2009-2-8 20:29:34 发言【内容省略】

感谢楼上的大哥,已经从hwupdate 上得到CP341-1AH02-0AE0的hsp文件, 但请问这个文件要放在那一个目录下才能生效呢?
09-02-08 21:36
进到系统中,有一项添加文件的。
09-02-08 21:38

引用 mmKulala 在 2009-2-8 21:36:12 发言【内容省略】

放在哪一个目录下并不重要~~
在硬件组态中Options的Install HWupdate进行安装,安装时可以在Setting下指定该文件的位置~~
以上
09-02-08 21:39
已经搞定,又学到新的知识,再次感谢楼上大哥,大哥的学识真是让小弟佩服
09-02-08 21:53
呵呵,所以软件还要用最新版的,用起来,免得麻烦。
09-02-09 16:39
值得学习
09-02-10 13:55