主题:ABB acs800变频器0速运行问题
点击:3564 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
gmeva
好的,不管怎样还是谢谢你了!
09-02-06 21:00
11楼
编辑
引用
管理
gmeva
今天看了下 P参数是10
我听别人说他也用到台800的机器,但是他好像没碰到我这样的问题
09-02-11 18:03
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
看看给定信号是怎么输入到装置的,是不是有噪声干扰?用屏蔽和接地还有电容滤波,将给定信号的波形处理好,应该能够消除你的问题。
09-02-12 19:46
13楼
编辑
引用
管理
pgt2005
兄弟,这个问题我遇到过,当时就咨询了ABB传动的技术人员,这个问题很正常.我用了很多ABB的变频器,许多都有这个问题,去咨询一下吧,他们会告诉你怎么处理,很简单的,就是改几个参数,因为我好久不用了,现在忘记了改的那几个了
09-02-12 19:56
14楼
编辑
引用
管理
gmeva
有没有ABB传动的电话 谢谢了
09-02-14 11:48
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
上网去查,百度去搜。很好找的。在百度输入关键词:ABB中国;进入ABB中国网站首页,找“各地办事处”,点击进入,找自己所在地区的办事处点击进入,即可找到你要的技术服务热线电话了。
最后修改:
2009-2-14 20:13:47
09-02-14 20:06
上一页