主题:CQM1,CQM1H编程接口问题?
点击:1698 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
况建元
我司OMRONPLC,CQM1,CQM1H,都有9针串口,这口和人机介面相连,这9针口和电脑9针口相连做编程电缆可以吗?PLC 电脑 2——2,3——3,4——8,5——7,9——5,这样做编程电缆可以吗?
09-02-03 19:33
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPU11上面只要编程口;
CPU21及以上才带有RS232口; 可以用XW2Z-200S-V的电缆;
编程口连接CQM1用CQM1-CIF02的电缆或CPM1-CIF01通讯模块;
编程口连接CQM1H用CS1W-CN226的电缆或CPM2C-CIF01通讯模块;
09-02-04 08:51
2楼
管理
yexiaojian
该帖内容不符合相关规定!
09-02-07 17:27
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
有232口得 是可以得 做线可以得
09-02-26 09:39
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
lz接线基本对,
但少2个短封线
PLC:7-8
PC:4-6
09-02-27 09:51
5楼
编辑
引用
管理
59liuyong
楼上说的感人!谢谢你!
09-03-12 10:06
6楼
编辑
引用
管理
59liuyong
谢谢你的点评!学习一下!