登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC输出保护问题
点击:3410 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lzhnym
输出负载是直流24V线圈,将PLC输出端与COM端用二极管连起来能保护输出触点吗?这样做会对PLC有影响吗?
09-01-23 19:45
1楼
编辑
引用
管理
lwcccf
我看有的人就是这么做的,是有一定的好处的,不过我没这么做过。
09-01-23 20:00
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
是的,起到保护接点的作用,这样做对PLC没有影响~~
Regards
09-01-23 20:29
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
对于是否装续流二极管,我在一些资料上看了,对于这种方式还有一定的争议。
我有空了找一找资料。
09-01-23 20:54
4楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
引用
lwcccf
在 2009-1-23 20:00:17 发言
【内容省略】
在这个问题上中国人是很少这么做的,不过我在早期国外的控制系统中看到过有这么做的。应该是没有影响的。
09-01-23 21:11
5楼
编辑
引用
管理
hpqian
以前见老外的设备都是并起来了,并且输入也并了。好像没有串的。
09-01-23 21:12
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器输出的PLC对应的保护线路;
09-01-24 10:59
7楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
这样可以给感性负载一个放电的回路,防止烧坏PLC的结点。但是一定要注意极性!!!
09-01-24 12:37
8楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
只要不接反,可以起到保护作用,不会对PLC造成影响的
现在好多PLC内部已经做了这个功能,就不需要再加了
09-01-24 15:40
9楼
编辑
引用
管理
lzhnym
请教各位大侠二极管与感性负载并联好还是与COM端相连好呢?
09-01-24 16:48
上一页
下一页
工控新闻
2026沈阳机器人大会开幕
罗克韦尔自动化发布第十一版年度《智能制造现状报告》,报告显示中国企业正积极推进 AI 与智能制造应用落地
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
共筑生态,智能制造打开金砖合作新空间
宇树科技科创板IPO过会
SNEC 2026即将启幕 施耐德电气携手各界共启能源可持续未来
霍尼韦尔发布分拆后全新品牌
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
更多新闻资讯