主题:CP1h中如何才能在一瞬间改变脉冲输出方向?
点击:1933 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
iton
CP1h中,主程序运行着@sped #0 #0 &4000时,在定时中断中如何切换为反向脉冲?
我用LD P_on、SPED #0 #10 &2500不成功;
再用LD P_on、INI #0 #3 0、SPED #0 #10 &2500,第一次中断停止,每二次中断才反向输出;
请问如何解决在第一次中断中执行反向输出?
09-01-22 18:58
1楼
编辑
引用
管理
218hty
在定时中断中停止脉冲输出,并延时用上升沿启动反向输出。
09-01-23 21:08
2楼
编辑
引用
管理
iton
解决不了实时性的问题