登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子S7-200怪现象

点击:1237 回复:7

本人在办公室用PPI电缆能和PLC正常通信 可是一到车间完全无法和PLC通信 换过几条PPI电缆都一样结果   谁知道是为什么?
09-01-22 18:16
1.用的是不是同一台电脑?
2.PPI电缆DIP开关是不是被更改了?
3.USB是不是坏了?
4.PORT口是不是坏了?
5.自动收一下试试
09-01-22 18:24
还有种可能是电缆质量差,在现场有干扰的情况下就不能用了;
09-01-22 19:30
楼上两位说的都有可能,你先检查一下这些原因,如果还是不行,我建议还是检查一下你通讯参数没有设置好。
09-01-22 20:48
正常的线缆不至于如此脆弱吧!
09-01-22 20:55
我认为是车间的干扰造成的,车间可能有许多大功率设备,解决办法:电缆两端做好接地,换一条质量好点的电缆!
09-01-22 22:49
不知道是不是同一个PLC,如果不是,也可能是这台PLC上的端口坏掉了
09-01-23 11:37
S7-200的PORT口是比较脆弱,用差的电缆有可能损坏;
09-01-23 12:40

工控新闻

更多新闻资讯