主题:手拉风淋室的程序。怎么写

点击:1297 回复:4

我要写个风淋室控制程序,风淋室只有内门和外门关门到位信号,风淋信号,等输入信号 ,输出 是风机电源,及内门,外门电子锁。
怎么能做到从洁净区到非洁净区时不风淋。
以前 的程序如果从洁净区到非洁净区行走时,走的人多的话,感觉 到了风淋信号 ,一下次再从洁净区到非洁净区行走是就会风淋。
09-01-22 13:20
外门与内门做双连锁,先外后内就风淋,先内后外就不风淋.
09-01-22 14:47
双连锁就是互锁吧?
09-01-30 09:09
外门开门请求后,风淋红外感应到,外门关门后风淋。
这时出现的问题是,当有很多人一起出洁净室时,即当内门打开,进人后关闭。
再开外门,此时有人将风淋感应开关感应到了。所以程序条件是和进洁净室时一样。
此时当人都出去后,外门一关,里面没人又风淋起来。
09-01-30 11:29
搞定 了。
09-02-01 15:36