主题:cp340使用问题,求助 急急!!!!!!!!!
点击:1875 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
luxuegang147
我使用CP340通信模块与电脑进行串口通讯调试,当电脑上的串口调试软件发送数据时PLC可以接收到,但PLC发送数据时,串口软件的接收数据不正确总是显示[F4 FB F9 F7 FF FF FF FF FF FF FF] .但发送数据的指示灯显示是正常的.我是按附件中的例程来作的.请高手帮我看一下哪里有问题,调用FB3发送数据时十六进制数据是否需要转换为ASCII码?应该怎样PLC才能发送正确数据?
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
09-01-19 10:26
1楼
编辑
引用
管理
luxuegang147
附件一为CP340说明书
附件二为串口调试软件
附件三为程序例程
09-01-19 10:28
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
使用ASCII方式传输,但实际收到和发送的不是ASCII,全部按照16进制数据对待和处理