登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高手请指教。。
点击:2867 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
zhuqianwei
我这有3层楼 1层楼有7个房间 要在每个房间安装1个3.5KW的暖风机(220的)。要380的分3相 一层楼1相 请问需要多大的线 该怎么接法?
09-01-16 11:29
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
25方线差不多吧,平均分配在三跟火线上就可以了
09-01-16 11:46
2楼
编辑
引用
管理
zhuqianwei
25MM的线会不会太大了?
09-01-16 11:55
3楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
16平方的铜线差不多了。若是用25的也太浪费了。在说也只有三层楼。
平均分配到三相平衡。。。就可以了。工作零线低于16平方就可以。
09-01-16 12:03
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
每一层的计算功率是24.5KW
可是同时系数是多少?
09-01-16 13:04
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
最小用25²铜线,工作电流110A
零线的线径和相线的线径一致
09-01-16 13:20
6楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
风机这个东西启动电流大点,运行后就小了^_^
选用16平方的应该没什么问题。
09-01-16 14:02
7楼
编辑
引用
管理
panjan
风机这个东西启动电流大点,运行后就小了^_^
不应该市风机应该市电暖气
09-01-16 14:19
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
引用
zhuqianwei
在 2009-1-16 11:29:39 发言
【内容省略】
每层楼:3.5KW×7=24.5KW×4.5A / 每KW=110.25A 电流
线径:25²=150A-------100A 穿管入墙选100A 觉得有点细
因此我选35²铜线
09-01-16 14:42
9楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
每个房间用2.5平方.每个楼面用10平方,三相总线用16平方.
09-01-16 19:44
上一页
下一页
工控新闻
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
更新CPU,大幅提升性能
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
更多新闻资讯