主题:请教FX1N-60MT输入的问题

点击:2852 回复:10

请教一下FX1N-60MT的输入只有COM点、没有24V。但我的光电开关要用24V该怎么办?                                                                                    
                                                                                 谢谢
09-01-14 11:54
在输出侧不就是有24V的端子吗?以此给您的光电开关供电。
以上
09-01-14 12:33
FX1N中国市场上销售的输入端DC24V电源已经做在PLC内了,只需要把COM端与对应的输入端X0、X1等短接就有信号输入;
另外PLC上有+24V及COM的DC24V电源对外提供;
光电开关如是NPN型输出的,直接把+24V与PLC上+24V连接;
0V连到PLC上COM;
输出那条线接到输入端如X0上,当光电开关输出时对应的X0就会有信号;
PNP型的则需要转换;
最后修改:2009-1-14 12:38:24
09-01-14 12:35
附件
FX1N对外提供DC24V电源,400mA;
如果设备上有DC24V电源的话,最好不要用PLC上这个电源;
09-01-14 12:48
可以用外接的24V的,这样好一些
09-01-14 14:40
谢谢各位
           我知道了
09-01-14 14:59
呵呵楼主还是要好好看一下硬件手册呀。
一般的话只看PLC的端子,有时看不太清楚!
09-01-14 19:51
加个外部电源是最好的
09-01-14 22:00
如果用外接的24V。那么0V用不有接到输入侧的COM端?
09-01-15 08:15
你是接的什么信号,输入端的接线方式在PLC的随机手册里有图示的
09-01-15 08:21