车间的三相电,有一个设备开了后(此设备为单相)一相突然变低,另外两相升高.电源哪边相间测过了为380,对零220.不开哪设备就没事,哪设备为纯电阻.
09-01-13 21:37
1楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
肯定是负荷不均衡了呗
09-01-13 22:00
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
你多大的功率呀,要是小功率的话,是不是你们没投电容?
别的没有什么原因了吧
09-01-13 22:04
3楼
编辑
引用
管理
372448043
投电容的作用是什么?麻烦讲下,
09-01-13 22:23
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是你的那设备功率大造成三相不平衡。
09-01-13 22:50
5楼
编辑
引用
管理
songsuan
电源线细了,设备的功率多大?电源线线径多大?
09-01-14 03:14
6楼
编辑
引用
管理
大名小名
电压高多少?如果一相接地短路,另两相电压也会升高的。
09-01-14 10:17
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
YXBK
在 2009-1-13 22:50:54 发言
【内容省略】
我认为也是三该设备的三相不平衡造成的
09-01-14 11:22
8楼
编辑
引用
管理
mao.guohua
设备功率多大?
09-01-14 12:09
9楼
编辑
引用
管理
wobushimimi
总零线细了,设备功率大造成三相不平衡。
09-01-14 16:56