请问各位大侠,用PLC控制电机正、反转时,在PLC程序中有自锁和互锁,为了提高安全性,用不用把PLC输出点和交流接触器之间的中间继电器接成互锁形式?
09-01-13 11:52
1楼
编辑
引用
管理
yult
不用的,PLC里已经互锁了。
09-01-13 12:31
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
接触器选用机械互锁的那种
09-01-13 12:31
3楼
编辑
引用
管理
njcx
是不是接触器带辅助触点的那种,然后接成互锁形式?
09-01-13 13:01
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC里程序互锁,正反转控制用的两个接触器必须带机械互锁;
09-01-13 13:10
5楼
编辑
引用
管理
njcx
能给个机械互锁的图看看吗?
09-01-13 13:35
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;机械互锁不是什么图;
你可以买现成的带互锁的一对接触器;
里要有个杠杆,可以保证在任何情况下都只有一个接触器能吸合;
09-01-13 13:49
7楼
编辑
引用
管理
njcx
哦,明白了,谢谢!
09-01-13 14:44