NO.1
D和R在间接寻址应用中有不同R缓存器可以结合指针缓存器V,Z而D缓存器不能结合指针缓存器做间接寻址用
NO.2
D缓存器和R缓存器在数据存储时没有什么区别 主要是D缓存器是保持型R缓存器可以是保持也可以是非保持 和只读(R5000-R8071)
各位大侠有要补充速度补起 顶!
09-01-12 16:04
1楼
编辑
引用
管理
永宏亚得刘芳东
补充一小点,D和R缓存器都可以结合P0--P9作间接寻址应用。其他的请楼下的补充。
----------------------------------------------
厦门永宏亚得——永宏PLC一级代理及技术服务中心
良好的服务与技术支持值得客户朋友们的信赖
业务联系方式
联系人:张先生
电 话:0592-5190797/13599540507
QQ:314509315
技术支持:0592-8268499
QQ:253926870
www.xmgkw.com
公司地址:厦门市海沧区石塘北片22号
09-01-13 09:14
2楼
编辑
引用
管理
FineDe!-GY
是不是可以这样理解:
R是缓存器(Register)的首字母,D是Data(数据)存取区的首字母。
从名字都可以看出来,缓存器,是数据暂时存取的地方,断电后会没掉;而数据区是存放初始化参数,配方数据之类的地方,所以是断电保持的。而部分R是可以规划成断电保持的,这是考虑到客户需求会有所不同,有的情况下可能需要比较多的断电保持型的缓存器。
了解这些以后,就可以大胆去使用这些寄存器啦。
不知道这样会不会解除你的一些疑惑?
09-01-14 17:53
3楼
编辑
引用
管理
FD小徐
顶!楼上的
永宏PLC中国总代理
范堤商贸(上海)有限公司
技术支持:021-66315471转203 吴
客服热线:021-66315485 王小姐
==Fatek-The Brand You Can Rely On==
很是有才嘛!
还有大侠有补充的 速度顶起
谢谢
09-01-14 19:57
4楼
编辑
引用
管理
永宏亚得刘芳东
分析得很透彻,顶一下。
09-01-15 10:00
5楼
编辑
引用
管理
taoyu001
学习了!
09-01-17 21:34
6楼
编辑
引用
管理
FD小徐
配方数据指的什么数据?
比如。。。。。。。。。。
FineDe!-GY 来个例子
09-01-19 19:47
7楼
编辑
引用
管理
FD小徐
引用
FineDe!-GY
在 2009-1-14 17:53:56 发言
【内容省略】
哈哈!果然排除了我的疑惑
不过你能说下你在里面说的配方数据是什么样的数据?例如,。。。
谢谢!
09-01-19 20:23
8楼
编辑
引用
管理
FineDe!-GY
配方数据,其实是一些预设好的数据,你可以想象成是一个二维矩阵,
例如调制饮料的原料,有10种,不同种的饮料使用这10种原料的量不一样,
饮料1的配方存放在D0~D9,
饮料2的配方存放在D10~D19……如此类推。
09-01-21 14:20
9楼
编辑
引用
管理
FD小徐
受教了
呵呵
顶
09-01-22 11:32
上一页
下一页
工控新闻
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
汇川技术与郑州卫莱签署战略合作协议
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
更多新闻资讯