主题:刻苦铭心的维修经验!!!1

点击:5800 回复:35

[size=4]在座的各位,有的是有着很多经验的电气工程师,也有的是刚进这个门槛的起步者!工控论坛为我们这些提供了一个全方面交流和学习的地方,使我们受到很多启发和实惠!让我们的电气专业更丰富!在这里,对工控论坛的所有工作人员,特别是斑竹们表示非常感谢!在这先给您们拜个早年了!也祝所有的同行们技术更精,牛气通天!奖金,红包,提成多多!哈哈!!!
 在这个电工论坛内容丰富,涉及面很广。但总觉得还是我们同行们的积极性不是很高,我想同行们如果把自己的那些刻苦铭心的工作经验发表起来,那多好啊!既可以让大家长见识,又可以让大家分享你的成果!也算是给去年的一个总结吧!希望大家踊跃发表哦![/size]
09-01-10 11:33
你的提议很好,我参加工作的时间还很短,也没有遇到大的安全事故,以为也不希望遇到!
09-01-10 12:01
经验就是在不断的积累的,
今年相对比较少!
新的知识也不是很多!
09-01-10 13:16
说起安全事故,我到现在还毛骨悚然啊!就在去年上半年4月份的一天,车间行车坏了,我按惯例去检修,按钮左边不起作用,怀疑是葫芦上面的控制箱线路有问题。上好升降机进行检查,人站在葫芦左边。习惯打开的盖板,突然葫芦往左边开过来,幸亏反应及时,没碰到我,但把升降机搞了个半翻,吓了一大跳啊!断掉电源后,再去检查原来左边的一根控制线掉在变压器初级的控制电源上的边上,估计是我打开的盖板的时候碰着的!好惊险啊!本来只要切断主电源回路的控制电源就不会有事了,但不知道哪个家伙在我去拿工具的时候,把主电源的接触给按上了!
09-01-10 13:28
下次叫人看着,不能开玩笑的!
09-01-10 15:02
不按操作规程办的结果
09-01-10 15:30
修设备一定要由监护人别人就没机会去合闸了
09-01-10 15:33

引用 yzg009 在 2009-1-10 13:28:06 发言【内容省略】

我想你断了主电源后肯定没有在断路器上挂牌,这可是最基本的呀。
09-01-10 15:51
幸亏没有出事,以后千万记住,在维修设备时一定要断开主电源,并挂上警示牌.
09-01-10 17:18
没错,维修的时候一定要在主电源开头挂上禁止合闸的告示牌。