点击:1219 回复:7

一、试验目的
解决济钢连续生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。
二、防晃电产品
选用FS/E系列产品做防晃电试验
1、FS/E防晃电交流接触器
2、FS—MD/E或FS—MDⅡ/E延时模块
3、FS—ZD/E再起动控制器
三、试验要求
1、对电网造成的电流冲击要最小,确保电网的安全。
2、最经济、最安全、最可靠。
3、线路改造最简单,改动最少。
四、试验时间、地点及设备  
2006年6月21日,由济钢生产部组织在济钢动力厂供水三车间241内环泵(电动机功率为132Kw、电压380V)、供水四车间滤前2#泵(电动机功率为37Kw、电压380V)进行了防晃电模拟试验。
五、参加试验单位
1、济钢生产部
2、济钢装备部
3、济钢动力厂电仪车间
4、山东冶金科学研究院
六、试验内容
1、在241内环泵上用防晃电FS400/E型接触器做防晃电试验,此电动机为直接起动方式。此回路原接触器为施耐德LC1-D410M5C型,该接触器线圈吸合后通过内部电路实现直流保持,接触器线圈工作原理不适合加装延时模块解决防晃电问题,因此,我们用防晃电FS400/E型接触器替换原接触器的方案进行试验(此方案是靠分断二次回路来模拟“晃电”的)。
如需全部完整资料,请留下邮箱或发站内信给我 ,我将尽快给你恢复回复。   孙工
09-01-07 09:24
晃电的确是个麻烦的问题,现在有些人还不把它当回事,可是晃电造成的影响是很严重的
真的希望有更多更好的解决晃电的方案
09-01-07 09:29
是的,晃电的损失是和企业规模和生产方式有很大的关系!
09-01-07 10:48
能给我发一份吗?谢谢CANKUWYLI@SINA.COM
09-01-07 23:18
cankuwy邮件已发送,请注意查收!!
09-01-08 08:38
5楼
该帖内容不符合相关规定!
09-01-08 11:47
顶一下!!!
09-01-18 14:00
普通厂家可用普通方式防晃电:
将按钮启动方式改为旋钮控制即可
09-01-18 14:06