登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:为什么大家都说变频器后边的负载不能突然脱开?

点击:4966 回复:21

我一般是在变频的前面接触器,不过也难免要给变频断电,担心损坏变频器。
09-01-06 20:40
表情我就用一台30KW的带8台3。5KW的电机。在变频后加接触器分组控制电机。有时会停2台电机。然后再接通。没问题。可能会影响寿命吧。
09-01-06 21:11
我认为也最好不要在输出侧加接触器等器件,我用过的变频器其说明书上都说明不要这样做.变频器停机时有个减速时间,停机也是个过程,就是说停机时要求输出逐渐减小直至到停止.如果突然断开接触器,变频器会因为没有负载而报警的.
09-01-06 21:47
不会的!我用三菱变频器30KW的,在变频器的输出端接了个接触器,前题是必须在变频器先接收到停止信号后,再断开接触器,变频器的停车时间要短,一般是3~5秒!2年以来我的设备运行很正常。
09-01-06 21:56
^_^,我最近做了一个实验,就是当变频器进入工作状态以后,对变频器的输出进行接触器转换,结果变频器报故障或者锁死,不能工作,但是,变频器本身并未损坏。复位以后,可以正常运行,只要输出接触器动作,即可锁死不能工作,必须复位重新上电开始才恢复正常。
09-01-06 22:06
首先谢谢大家
提出这个问题是因为前些日搞了一下变频器的设置,查了一下论坛,发现这个问题还是不明白,才提出的。
我查的结果:
资料上没有明确指出变频器后不可以使用接触器及热继,我认为可以接。
1对1,没必要接,只要参数设置好就可以了。
1对多,每个电机加热继,关闭电子热继(资料上明示的)以避开2,7楼提示的报警。
既然可以加热继,就有类似变频器突然失去负载的情况,变频器设计生产时应该考虑到,那么就不应该损坏变频器,如此为什么会影响寿命哪?
恒压供水,就要求变频器与电机间用接触器切换,只是热继怎么接的问题(见另帖)
就24H变频电机切换问题上,有几个是先停止变频器RUN后再切换电机的?
我目前看到的基本上都是接触器的辅助接点控制变频器的启动端,尤其不用PLC的系统。
当然,如果在变频器没启动情况下,电机的切入,切出是最好的,这就要求我们在设计时就考虑周全。
再次谢谢大家
09-01-06 23:25

引用 kdrjl 在 2009-1-6 22:06:00 发言【内容省略】

^_^老哥,你要是频繁这样做试试,^_^那你变频器的工作寿命大大地减小呀^_^
还有就是,你做实验的时候没带电机吧,如果有比较大的电流通过的时候,可能就不会是故障这么简单了,次数多了,可能就会爆了。
09-01-07 08:54
严禁变频器输出侧加接触器的!使用说明书上都这么标明的!为什么还要加KM呢
09-01-07 14:55
呵呵;最早卖变频器的时候,客户就是直接用接触器来起停的,结果一停变频器就报警;
后来看到了把接触器取下改成端子控制;
如果偶尔这样操作肯定是没有问题的,否则变频器就太烂了,不过频繁使用肯定是对使用寿命有影响;
09-01-07 15:26

引用 yaskawa_kim 在 2009-1-7 14:55:34 发言【内容省略】

说实话,我用的不多,但资料也看了4-5家的,品种也有10几个,还真没见到严禁输出侧加接触器的。
我认为变频器的负载突然断开最多是报警,不会损坏变频器。
寿命也不应该有影响,我第一次搞的恒压供水到现在也近5年了,按理论计算也有1600次断开动作了,变频器输出可能是最小,也可能最大,断开条件只有一个---24H。
今天上午特意走访了解,控制柜还没出过问题。查记录3个电机变频运行时间基本一致,工频时间差别较大。
变频器的负载断开时可以不管变频器是否有输出,负载投入前应该禁止变频器输出。
个人观点。
09-01-07 22:03

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯