登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:指令问题
点击:1175 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
azha007
我在用台达PLC,类似于三菱
我现在想读特殊寄存器D1800数据,因为不能直接进行对其数据进行比较我,就进行D1800传输到D1,然后就D1与我的数据进行比较,但是问题是我用MOV或者MOVP都不能将D1800数据传输到D1,偶尔成功一回好像
请问这问题出在哪?或者提供个别的方法
谢谢大家了
09-01-05 10:34
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;D1800寄存器是什么意义;
台达哪个系列的?
ES的是没有D1800这个寄存器的;
09-01-05 10:38
2楼
编辑
引用
管理
azha007
PM系列,D1800读取输入端子极性
我现在想读取DOG信号,然后有用
09-01-05 10:43
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
还有是不是连接了触摸屏或文本,如果用了以上二样,不管哪种PLC的D0和D1等数据寄存器都不要使用。数据寄存器地址尽量的大。
09-01-05 10:47
4楼
编辑
引用
管理
azha007
就PLC和伺服
刚试完,D100不行
请大侠继续出方法
09-01-05 10:53
5楼
编辑
引用
管理
azha007
不好意思,我在主程序可以传递了
但是新问题出现了
请看我的复位问题的帖子
谢谢
09-01-05 11:00
6楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
说说是怎么回事,为什么有行了呀。不要光问,还要分享成功呀。
09-01-05 11:12
7楼
编辑
引用
管理
azha007
台达PLC,PMSOFT,分主程序和运动子程序 还有子程序
我也不是很清楚,反正就在主程序里就可以用了
09-01-05 12:40
工控新闻
智感全维,数驱未来——图尔克FS121流量传感器&CMMT磁场传感器
美芝、威灵工厂入选工信部5G工厂、智能工厂名录
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
5 月 RatingDog 中国通用制造业 PMI 为 51.8 通胀压力半年来首次缓解
2026沈阳机器人大会开幕
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
创新配电模式推动新能源高质量发展:ABB携 “AI+电力” 方案亮相2026成都电力装备展
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
更多新闻资讯