登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:为什么PLC这个点这么容易坏!

点击:5424 回复:21

我单位有一空压机,采用施耐得的小型PLC来控制,但用来控制减荷的这个点经常坏,请问是什么原因啊!减荷电磁阀是交流24伏的!请问这是不是跟交流24伏有关系啊!它里面的输出采用的是什么方式,谢谢
09-01-04 22:26
可以在PLC的输出点与负载接触器之间加中间继电器,这样可以延长PLC的触点寿命。
09-01-04 22:47
电磁阀是感性负载,不要直接接上,最好转换下
09-01-05 00:10
其实在设计的时候最好考虑中间加中间继电器!
这样有效的保护你的PLC,中间继电器起隔离作用!
09-01-05 08:17
^_^你的空压机减负荷比较频繁,加个个中间继电器转一下吧。
09-01-05 09:07

看一下动作的频率及电磁阀工作时的电流;
不是这个原因就按下面电路采取保护措施或加容量大的中间继电器;
附件
09-01-05 09:11
用继电器吧,PLC直接接的话不保险
09-01-05 09:37
由于PLC触点连接电感性负载断开时容易产生电弧而灼伤PLC触点,一般在负载两端并联RC电路和压敏电阻.最好加一个中间继电器来进行转换吧
09-01-05 09:54
8楼
该帖内容不符合相关规定!
09-01-05 10:52
嗯!加中间继电器比较好!我们的系统都是这样用的( 除了几个24V指示灯),还没出现触点烧坏现象!不过我们有时要用50多个中间继电器显得占地方,正考虑是不是以后选个晶闸管型输出的PLC!没用过可靠性不敢讲
09-01-05 11:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯