登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器加减速时间对电机的影响?
点击:7284 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
talenttao200
请问变频器的加减速时间对电机的运行由什么直接或间接的影响码,产生过流与加减速时间有关系码???
09-01-04 16:29
1楼
编辑
引用
管理
中邦电气
如果时间太短会造成过流等,一般变频器都有保护的!
09-01-04 16:55
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
一般惯性不大的设定在1.5S就可以了,也不要太短,太长了又停不下来。惯性大的,负荷重的设到1.5~4S。如果要急停就要装刹车电阻。
09-01-04 17:11
3楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
加速短易过流
减速短易过压
09-01-04 18:45
4楼
编辑
引用
管理
dlr
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸。
减速时间设定是防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
09-01-04 21:35
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
产生过流与加减速时间可能有关系的
加减速时间可以这样理解:就好像是你在跑步,如果你的速度很快,这时要停止,那么时间短是停不下来的,起动时也是这样,设定的时间短,就可能会过流。
还有就是如果你以同样快的速度跑步,想停下来,但这次你的体重比上次重了很多,如果时间还是上回那么多,就有可能停不下来,这就是所谓的惯性大了,也同样影响加减速时间的。
09-01-04 22:57
6楼
编辑
引用
管理
talenttao200
各位的回答令我顿开毛色啊!谢谢大家了!
09-01-05 09:11
7楼
编辑
引用
管理
talenttao200
在这再另加问一个问题,加速时间和减速时间是不是软启动的一个重要指标??
因为变频器我们采用的是变频调速的,那么它是属于软启动的一种,所以需要无极启动过程,这样就是通过加速度时间来设定它的启动过程,能不能这么理解呢??谢谢大家了!
09-01-05 09:14
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;变频器具有软启动的功能,可以把启动电流限制在200%以内;
加速时过流就是起动的电流大于变频器额定电流的180%一秒或150%一分钟(对于风机型这个只有120%);
09-01-05 09:21
9楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
^_^变频器具有软启动的功能,可以代替软启动。性能价格都比软启好多了。
09-01-05 09:43
上一页
下一页
工控新闻
中国制造以“质”取胜
工信部:规上制造业重点领域企业高价值专利年增长量超15%
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
广东省工商联主席陈志列:用AI解决工业场景“数据入口”难题
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
更多新闻资讯