登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高手指教下漏电开关的使用疑惑!

点击:2094 回复:11

一路管插座的开关跳闸,直接使总开关跳闸,检查发现开关没有问题,用万用表二极管/通断档测量火线零线:火线零线接通;为什么接一般的空气开关就跳闸?接带漏电保护的开关就可以使用呢?
09-01-01 16:00
老兄一般的空气开关用作短路保护.而漏电开关用作漏电保护,而你现在两线接通是短路了.漏电当然不动作了.只有总开关动作了表情
09-01-01 16:22
检查你的线路是不是有问题
选用真正有效地漏电开关
09-01-01 16:31
楼主你看看你的不跳闸的漏电开关接用电设备,能工作不?
马上检查一下故障原因呀
09-01-01 17:37
用万用表二极管/通段挡测零火线?怎么测啊?我是初学者,不太清楚!谢谢!
09-01-01 18:28
用了多少交流电有个kw/s的说法,那直流电怎么讲?直流电和交流电怎样转化?
最后修改:2009-1-1 18:47:20
09-01-01 18:28
你短接时漏电开关两边电流大小一样,所以不动作,短路电流大,所以空开直接跳掉
09-01-02 12:27
电能的单位是千瓦时(即度),不分交流和直流。交流通过整流得到直流,直流经过逆变得交流!
09-01-02 12:56
数字万用表上一般都有二极管/通断档,测量时红表表接导线一端,黑表笔接导线另一端,如果线路没有断,通断指示灯会亮并发出蜂鸣声,反之不亮也无声。
09-01-02 13:02
你说的不是很清晰,什么叫“为什么接一般的空气开关就跳闸?接带漏电保护的开关就可以使用呢?”
你检查一下,两个开关的容量是一样的吗?是不是那个漏电的容量小啊
09-01-02 14:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯