主题:BLV电线载流量
点击:7503 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
电热偶
到底70千瓦的电动机需要多粗的BLV线
08-12-30 20:10
1楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
如果是变频驱动的,我认为50个平方就够了.
08-12-30 20:17
2楼
编辑
引用
管理
一叶知秋
BLV是铝线,载流量只有铜线的70%,按2A一方的话,需要90方.个人意见.
08-12-30 20:27
3楼
编辑
引用
管理
hdsr178
30米以内配线,功率因数按0.8考虑,启动电流按5被开绿,用铝芯线50mm²足够了!
08-12-30 20:30
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
引用
hdsr178
在 2008-12-30 20:30:00 发言
【内容省略】
对
不过还是有点余量好啊,安全
08-12-30 21:23
5楼
编辑
引用
管理
wang883663
有没有什么公式可以算出来的?
08-12-30 22:07
6楼
编辑
引用
管理
中邦电气
附件:
[
本地下载
]
我上传了一个电线电缆载流量&元件选择,楼主看看有没有用对你!
08-12-31 08:55
7楼
编辑
引用
管理
dwg123
查一下资料,认真看一下,如果你用非标产品要加大线号。另外电缆和独根绝缘线截流量不同。
08-12-31 09:34
8楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
正常运转电流在140A左右
用铝线70平方即可
50太小了
08-12-31 10:23
9楼
编辑
引用
管理
lwcccf
看一下电流的额定电流是多少,再看一下你要选的电缆的载流量表。
一对就行了。不要估算。
08-12-31 10:58